Message  Admin Dim 10 Avr - 2:33

Qu'est ce que le PER ?
Le P.E.R (PolyEthylène Réticulé) est un tube en matériau de synthèse opaque de très grande qualité. Il est disponible en 3 diamètres différents :
- 10 x 12 pour éviers, lavabo, WC et radiateurs jusqu'à 2000W.
- 13 x 16 pour baignoires, douches et radiateurs au delà de 2000W
- 16 x 20 pour des débits plus importants.
Il existe également en tube prégainé pour être encastré dans les cloisons ou noyé dans une dalle.
Sa fabrication astucieuse (tube rouge pour l'eau chaude, bleu pour l'eau froide) et la compatibilité de ses raccords avec les raccords traditionnels du rayon plomberie en font une solution pratique, simple et rapide pour vos circuits de chauffage et / ou sanitaire.
La pose des raccords.
Ils se posent avec un outillage spécifique réduit. Vous utilisez :
- le G3/8 pour les tubes de diamètre 12
- le G1/2 pour les tubes de diamètre 12 et 16
- le G3/4 pour les tubes de diamètre 16 et 20.
1 L'ébavurage

Cette opération est facultative (si l'outil qui a servi à couper le tuyau PER a laissé des bords nets).
2 pose de l'écrou puis de la bague

La bague est mise en place à 1 mm du bord du tuyau PER.

3 Une clef spéciale permet le serrage de l'insert.

Voir le mode d'emploi de cette clef.


4 Approche de l'ensemble et 5 serrage de l'écrou sur la partie mâle.




Ici, le raccordement est fait sur une nourrice à 3 (ou 4) sorties.




Conseils de mise en oeuvre indispensables.
- Chaque raccordement doit rester accessible (facile à dire mais j'ai oublié ce précepte en montant ma douche et il a fallu démolir le carrelage pour accéder à une $#£§@ de fuite alors qu'il aurait été si facile de ménager une trappe de visite dans l'autre coté de la cloison).
- Les raccords noyés dans le béton sont interdits.
- L'installation sanitaire doit être exécutée en conformité avec le cahier des prescriptions techniques de mise en oeuvre relatif aux systèmes de canalisation à base de tubes en matériau de synthèse.

Attention : l'encastrement des tubes PER n'est pas autorisé dans la chape, dans un support de revêtement souple, ni dans un mortier de carrelage.
Précautions à prendre :
- Le raccordement des sorties murales doit être sur les parties droites des canalisations et rester "visitable".
- L'encastrement vertical ne doit pas s'effectuer :
- dans une cloison de moins de 50 mm d'épaisseur.
- dans une cloison porteuse, sauf s'il a été prévu lors du calcul de la résistance mécanique de la cloison.
- dans l'isolant d'un mur extérieur (c'est interdit - pont thermique ?).

Avis du CSTB pour une utilisation en continu :
- 6 bars en installation sanitaire à 60°
- 4 bars en circuit chauffage à 90°
Les éléments du système.
Sorties de cloison.
Elles sont utilisées pour les sorties murales. Elles permettent de faire un angle de 90° et peuvent être simple ou double.
Vous utiliserez une sortie de cloison simple si l'appareil à raccorder est seul ou en bout de ligne.



Vous utiliserez une sortie double pour alimenter un autre appareil en partant de celle-ci.

Gabarits.
Il existe un gabarit de soutien pour les robineteries murales qui permet de fixer deux sorties de cloison avec un entraxe de 150mm.

Sorties de dalle.
Elles servent à guider le tube hors de la dalle en respectant le rayon de courbure de cintrage de celui-ci.

En sortie de dalle, vous utilisez des sorties simples (pour un tube) ou double (pour deux tubes PER allant au même appareil). Elles peuvent être solidarisées à l'aide des plaquettes jointes.


Il est indispensable de protéger les tubes apparents par une manchette, car le PER est sensible aux UV.

Les tubes.
Pour assurer sa protection mécanique, sa dilatation, ainsi que son remplacement éventuel, le tube PER doit être protégé par une gaine spécifique (résistance à l'écrasement : 750 KN). Seule exception : les installations de chauffage par le sol.
Il est indispensable de fixer les tubes sans déformer la gaine protectrice qui permet notamment la dilatation du tube.

Mise ne oeuvre des tubes PER.
Les tubes doivent être coupés perpendiculairement à leur axe à l'aide d'un outil approprié (scie à dentures fixes, scie à métaux...). Pour couper la gaine protectrice, faites attention de ne pas endommager le tube.

Le rayon de courbure minimum doit être de 5 à 7 fois le diamètre extérieur de la gaine (exemple : pour une tube de 10 x 12, le rayon de courbure sera de 84 mm au minimum). Il est conseillé d'utiliser un guide tube approprié.

Entre 2 point fixe, afin de permettre la dilatation du tube dans la gaine, il convient de respecter des courbures en S ou en C lors de la pose.
N'oubliez pas que tout tube plié exagérément et présentant une cassure doit immédiatement être mis au rebut.
Conclusion : les principaux avantages du tube PER
- coût de mise en oeuvre faible
- bonne isolation thermique (et l'isolation phonique ?)
- surface interne lisse, qui supprime les dépôts calcaires.
- insensibilité à la corrosion
- liaison sans discontinuité - ni raccord - entre la source émettrice et l'appareil à desservir (robinet, radiateur...).
- installation quasiment invisible, donc plus esthétique
- pas de bruits désagréables liés à la circulation du fluide
- longévité supérieure à 50 ans
Cas d'un tuyau bleu
Voici ce que j'ai pu lire sur un de mes tuyaux bleu :
0166 05-030-12 TECHNOFLEX PER E 16 X 1.5 CL0(90.c-4b) CL2(50.C-6b) CLECFS(60.C-6b) ATEC14/01-669 E CSTBat 01-669
Explications
0166 : métrage
05-030-12 : année - jour - heure
TECHNOFLEX : marque commerciale du produit. Correspond à la marque déposée ATEC.
PER E : PER type E ??
16 x 1.5 : diamètre du tube
CL0(90.c-4b) : classe 0 - 90°C - 4 bars
CL2(50.C-6b) : classe 2 - 50°C - 6 bars
CLECFS(60.C-6b) : Classe ECFS 60°C - 6 bars (ECFS : Eaux Chaudes et Froides Sanitaire).
ATEC14/01-669 : référence de l'avis technique. Certification.
E CSTBat 01-669 : référence de l'organisme qui a délivré cet avis technique :
Eléments intéressants récupérés sur les avis techniques :
Cet avis technique a été délivré pour :
- Système de canalisation en PER
- PEX piping system
- VPE Rohresystem
Résumé des applications :
En application chauffage:
- Classe 0: Circuits de liquide de température allant jusqu'à 90 °C en permanence, et pouvant subir des pointes accidentelles de 4 bars, sous une pression maximale admissible de 4 bars.
- Classe 2: Installations de chauffage du type 'basse température' dont la température est normalement égale à 50 °C, et pouvant subir des pointes accidentelles à 65 °C, sous une pression maximale admissible de 6 bars.
- Classe ECFE : en application distribution d'eaux chaude et froide sanitaires pour les installations parcourues par de l'eau dont la température est au plus égale à 80 °C, mais pouvant subir des pointes accidentelles à 100 °C.
Détail des spécifications indiquées ci-dessus :
Application chauffage :
- Classe 0 : Circuits de liquide dont la température peut être de 90°C en permanence, et pouvant subir des pointes accidentelles à 110°C. La Pression Maximale Admissible (PMA) pour cette Classe est de 6 bars.
Il est tout d'abord rappelé que pour cette classe 0, les circuits en question sont constitutifs d'une installation non régementée, c'est à dire dont la température de l'eau reste en toute circonstances inférieures à 110°C.
Par ailleurs, les dispositions suivantes du DTU 65.11 "dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment" s'appliquent.
Pour éviter que la température n'excède 90°C dans l'installation, les circuits alimentant les émetteurs (ou dans le cas particulier d'un chauffage individuel, les générateurs) doivent être équipés d'une double protection thermostatique constituée par deux circuits électriques distincts agissant sur des organes de commande différents. L'un de ces circuits est destiné au réglage normal de la température, l'autre à limiter cette température en toute circonstance. Le deuxième thermostat est appelé "thermostat limiteur", son fonctionnement doit provoquer l'arrêt de l'alimentation en énergie du circuit(de la chadière dans le cas du chauffage individue) et actionner un appareil d'alarme lumineux ou sonore.
.....

Introduction
Ce manuel s'inspire de celui-ci, édité par le syndicat américain des producteurs et vendeurs de tuyaux et raccords en plastique.
Cette page n'est pas encore finalisée. Je dois encore mettre en forme les tableaux et convertir certaines unités (Pouces, degrés Fahrenheit...). J'ai mis XXX près des endroits à corriger ou à développer.
Limitation à l'utilisation du PER
- Ne pas employer le PER quand la température de l'eau peut excéder 180° Fahrenheit à 100Psi à moins que ce ne soit formellement autorisé par le code (je ne comprend pas ce que signifient cette exception).
- Ne pas utiliser quand les tubes peuvent être exposé en direct à la lumière du soleil.
- Ne pas autoriser les tubes à entrer en contact avec le moindre des matériaux de construction commun indiqué ci-dessous :
- Composant de scellement des tuyaux filetés (Pipe threads selling compounds =pâte à joint ?)
- Fire wall penetration sealing compounds. Exception : water soluble, gypsum based caulking.
-Matériaux à base de pétrole comme le kérosène le benzène, les solvants et huiles de pétrole, huile de découpe, peinture à l'asphalte, matériaux en asphalte pour les routes. Consulter votre fournisseur de tube si vous avez des doutes sur un de ces produit ou sur une autre.
- Ne pas utiliser de tubes en PER dans des sols ou des environnements fortement contaminés.
- Ne pas utiliser dans les système de traitement des eaux des piscines.
- Les raccords en cuivre ou en laiton sont soumis aux mêmes limitations que les raccords en cuivre ou en laiton utiliser dans les autres systèmes de plomberie (mêmes question de couple électrolytique).
Les bonnes pratiques pour l'installation des tubes.
Conseils généraux.
- Vérifier toutes les contre indications spécifiées pour le système de tube et de raccords que vous avez choisi.
- Ne passez pas à moins de 40 cm (12 pouces) verticalement et 20 cm (6 pouces) horizontalement de toute source de chaleur (rayonnement , évacuation de gaz brûlés, ou eau chaude) dont la température pourrait excéder 180° Fahrenheit.
- Les robinets (hose bibs) ne doivent pas être soutenus par le tuyau en PER. Il faut les fixer correctement à un support rigide pour éviter les contraintes sur le PER.
- Installez un minimum de 50 cm (18 pouces) de tuyaux métallique entre un chauffe eau et le tuyau de PER (je n'ai jamais entendu parler de ça en Europe, je me demande si ça s'applique) - XXX crobar à récupérer.
- N'utilisez que des tubes PER d'un seul tenant quand vous voulez le poser sous ou dans une dalle. Protéger le PER aves des manchons non métalliques quand il traverse une dalle ou des fondations. Protéger le PER des risque d'égratignure (nail damage ?) à chaque fois que nécessaire.
Courber les tuyaux.
Tableau à récupérer et à convertir de pouces à cm.
Remarque : pour les tubes vendus en couronne il faut plier le tube dans le sens de la couronne. Si vous essayez de plier le tube à contre sens, le rayon de courbure est à multiplier par 3.
Manutention et stockage des tubes.
- Ne faites pas traîner les tubes sur des terrains rugueux, caillouteux ou sur toute surface qui pourrait endommager ou couper la paroi des tubes.
- Ne marchez pas sur les tuyaux.
- Inspectez les tubes avant et après l'installation. Changez toutes les sections éventuellement endommagées.
- Les tuyaux doivent être stockés de manière à les protéger des agressions mécaniques et ne pas être exposés directement à la lumière du soleil.
Les supports de tubes.
Les crochets en plastique et les bandes en plastique (straps = colson ou collier ?) sont recommandés mais les supports métalliques destinés à être utilisés avec des tuyaux en plastique peuvent être utilisés.
N'utilisez pas des support qui pincent ou risquent de couper les tuyaux. Les support doivent laisser une liberté de mouvement des tubes.
Inspectez tous les supports avant de démarrer l'installation pour vérifier qu'il n'y a pas d'arrête tranchante qui pourrait couper les tuyaux.
Espacement et localisation des supports (Strap = collier ?).
Les tuyaux verticaux doivent êtres soutenus à chaque étage et au milieu entre les 2 étages.
Quand vous traversez des structures (stud) métalliques,utilisez une protection adéquate pour protéger le tuyaux à cet endroit.
Les tuyaux doivent être placé sans contraintes sur les raccords. Des contraintes sur les raccords se produisent souvent quand les tubes ne sont pas correctement maintenus aux changements de direction.
Voir illustration XXX.
Dilatation et rétractation des tubes.
Ne tendez pas les tuyaux lors de l'installation. Laissez un jeu qui autorise un mouvement du tube. Il y a des risques d'arracher le tube des raccords quand le tube se refroidit et se contracte. Laissez 50mm (1/8 de pouce) de jeu par mètre de tuyaux.
Choc hydraulique (coups de bélier).
Un petit tableau dans le document original montre la force de choc (coup de bélier) provoqué par la fermeture brutale d'un robinet selon la matière des tuyaux (cuivre, acier galvanisé, PER) pour une vitesse de l'eau donnée. Il apparaît de leur tableau (je rappelle qu'il s'agit du syndicat des fabricants des tubes en PER) que la force de
Choc hydrauliques (psi @ 73° Fahrenheit)
Vitesse (pieds par seconde) 4 6 8 10
PER 58 87 116 145
Cuivre 200 300 400 505
Acier galvanisé 240 360 475 595

Dans des installations classiques des systèmes anti coup de bélier (water hammer arrestor) ne sont pas nécessaires dans des réseaux en PER.
Dégeler les tuyaux en per (thawing).
Il ne faut pas faire délibérément geler l'eau à l'intérieur des tuyaux en PER.
Ne pas utiliser de flamme ou de chaleur excessive pour dégeler les tuyaux en PER.
La chaleur doit être appliquée sur la partie vraiment gelée (rappel : surtout pas de flamme). La température du tube ne doit pas excéder 180° Fahrenheit XXX.
Plusieurs méthodes sont possibles pour dégeler les tubes en PER.
- Système commercial qui pompe l'eau jusqu'au bouchon de gel et qui réinjecte de l'eau chaude pour provoquer le dégel (je ne suis pas sur d'avoir bien traduit).
- Des linges chaud mouillés.
- De l'eau chaude.
- Sèche cheveux
- Ruban électrique à basse tension.
Connecter les tubes en PER à d'autres matériaux.
Soudez l'éventuel système sur le tuyaux métallique et laisser refroidir avant d'opérer la jonction.
Quand vous faites une liaison avec du CPVC, n'utilisez que des raccords prévus à cet effet.
Procédure d'utilisation d'un certain type de raccords à sertir.
Une assez longue explication permet d'apprendre à utiliser une pince à sertir spéciale et un petit outil (jauge GO NO/GO) pour vérifier que les raccords sont bien faits.
Cette méthode m'a l'air d'être complètement obsolète (le document date de 2002) et trop spécifique pour être intéressante.
Test des réseaux (hydrostatic testing ?) et inspection des systèmes installés.
- Testez le réseaux avec de l'eau sous pression. On peut utiliser une pompe à air pour maintenir la pression.
- Le test de pression doit âtre fait au moins à la future pression d'utilisation attendue (pression principale) mais il ne faut pas tester à moins de 100 psi et à plus de 225 psi à 73° Fahrenheit XXX;
- Ne pas tester avec de l'air ou du gaz comprimé.
- Le test doit durer au moins 15 minutes.
- Ne pas laisser geler l'eau dans les tuyaux durant le test.
Lignes d'adduction d'eau enterrées.
Préparation de la tranchée.
Le fond de la tranchée doit être dur et sans aspérités risquant de "blesser" les tuyaux.
Disposition du tube au fond de la tranchée.
Il faut laisser le tube serpenter un peu. Les tubes vont s'étirer ou se contracter d'environ 3 cm (1 pouce) sur 30 m (100 pieds) pour chaque variation de l'eau véhiculée de 10° Fahrenheit XXX.
Il ne faut pas poser des bloc en dessous du tube au fond de la tranchée.
Dans les mauvais sols (caillouteux...) il est nécessaire de creuser plus profond et d'utiliser plus de sable ou de fin gravier pour protéger les tuyaux.
Rebouchage des tranchées (backfilling).
- Ne pas utiliser de cailloux pour reboucher.
- Les tuyaux doivent être protéger par une bonne couche de sable ou de fin gravier.
- Bien tasser le remplissage . Il est important de bien tasser aux connections des robinets (tap connection).
- Il est recommandé de faire un test de pression avec de l'eau avant de reboucher la tranchée.
Le système de plomberie avec des nourrices (manifold).
Le système à nourrices parallèles est vraiment très simple. Chaque appareil ou robinet (facet ou water outlet) est alimenté par sa propre ligne, branchée sur la nourrice de départ. Les avantages de ce système d'alimentation indépendant des appareils sont les suivants (par rapport au système classique) :
- Flux d'eau moins bruyant.
- Meilleur répartition de la pression de l'eau.
- Extraordinaire réduction des raccords nécessaires.
- Possibilité d'économiser à la fois l'eau et l'énergie.

Voici une série de conseils et recommandation pour l'installation de ce système avec des nourrices :
- Les nourrices peuvent être installées horizontalement ou verticalement.
- Dans les grandes installation, des nourrices déportées peuvent être installées pour desservir un groupe d'équipement.
- Les tuyaux doivent utiliser le plus court chemin possible entre la nourrice et l'appareil desservi.
- Des raccords peuvent-être employés pour réparer des tuyaux endommagés ou pour brancher des appareils oubliés dans le plan initial.
- Il faut limiter au maximum l'utilisation des raccords (c'est le syndicat des tuyaux qui parle).
- Des robinets d'arrêt peuvent être placés sur les nourrices.
- Les tuyaux ne doivent pas être tendus. Laisser du jeu pour permettre la dilatation et la rétraction du PER.
- Installer les tuyaux soigneusement de manière à éviter XXX (binding, kinking and abrasion).
- Laisser du mou au début et à la fin du tuyau pour les connections aux appareils (fixtures) et aux nourrices.
- Quand plusieurs tuyaux vont dans la même direction peuvent être attachés ensemble mais le lien doit être suffisamment lâche pour permettre à chaque tuyau de coulisser librement.
- Ne pas utiliser de ruban adhésif pour lier les tuyaux. Cela les empêche de bouger.
- Identifier et marquer chaque ligne au niveau de la nourrice.

Questions fréquemment posées (FAQ).
Qu'est-ce que le PER ?
Le PER est du polyéthylène réticulé (avec des liaison croisées de molécules). Lors de process qui peuvent être différents, des liens entre les macro molécules de polyéthylène sont formées pour créer des ponts entre les molécules de PE. La molécule résultante est plus résistante (durable) aux températures extrêmes, aux agressions chimiques, et résiste au fluage (fluage = déformation permanente), faisant du PER un excellent matériau pour les application impliquant l'eau chaude (jusque 200° F).
Depuis combien de temps utilise-t-on le PER ?
Le PER a été développé dans les années 60. La plomberie en PER est utilisée dans de nombreux pays européens depuis cette date (d'après la wikipedia c'est plutôt à partir de la moitié des années 70). Le PER a été introduit aux États-Unis dans les années 80 et a vu une croissance importante de sa part de marché.
Quels sont les usages recommandés du PER ?
La souplesse (flexibility) du PER ainsi que sa résistance aux températures allant de moins de 0 à 200 degrés Fahrenheit en font le matériau idéal pour les réseaux d'eau chaude et froide domestique, aux chauffage par le sol, au système de fabrication de neige artificielle et même aux entrepôts frigorifiques.
Pourquoi le PER est le matériau idéal pour la plomberie ?
Le PER est idéal pour les réseaux d'eau potable. Il est flexible, le rendant facile à installer et à utiliser. Le PER est capable de supporter les hautes et basses températures que l'on rencontre dans les application d'eau chaude et froide sanitaire, de chauffage domestique. Il est aussi hautement résistant aux produits chimiques communément rencontrés dans le domaine de la plomberie (ndt : de quoi s'agit-il ?). Bien que non résistant au gel (freeze proof : pas très clair ?) le PER est très utile pour les propriétaires de maison. Les systèmes flexibles sont moins bruyants que les tuyaux rigides. Leur intérieur doux (smooth) résiste à la formation d'une couche d'oxydation (scale buildup) et à la corrosion qui affecte les caractéristiques des flux des liquides dans les tuyaux à la longue (Hou que c'est mal dit en français...). Le PER ne rompt pas au gel. Les systèmes en PER sont moins onéreux à installer que que la plomberie traditionnelle. Il ne faut cependant pas utiliser le PER dehors ou dans les endroits exposés aux UV.
Comment puis-je être sur que le PER est un produit sur (safe) pour la plomberie ?
Le PER est fabriqué et testé selon les standards nationaux les plus contraignant (stringent) : ASTM F 876 et F 877...
Est-que le PER peut-être utilisé sous une dalle ?
Oui. Le PER peut être fourni en couronne, ce qui veux dire que l'installation dans une chape peut-être faite avec une seule longueur continue de tube. Cela évite les raccords. Le PER n'est pas dégradé par le ciment ni pas les produits chimiques qui entrent dans sa composition. On l'utilise souvent noyé dans le béton dans les système de chauffage par le sol. Néanmoins, le PER doit être protégé par un manchon quand il traverse une dalle.
Est-ce que le PER peut-être utilisé en enterré pour le transport de l'eau froide ?
Oui. Il faut respecter les profondeurs d'enfouissement traditionnelles pour que l'eau transportée ne gèle pas.
Est-ce que le PER peut être utilisé pour des applications extérieures en surface.
Non. Il ne résiste pas aux UV. De courtes exposition sont envisageables mais elle ne devrait pas dépasser un ou 2 mois. Le PER doit aussi être stocké à l'abri de la lumière.
Est-ce que le PER peut me faire gagner de l'argent ?
Oui. Le PER fait faire des économies de nombreuses façons. Pour l'installateur, le tube de PER est à un prix compétitif, l'installation de tuyaux souples est rapide à cause de la facilité de manipulation et parce qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des raccords ou des coudes (fittings) pour changer de direction. Comme la plupart des problèmes des plombiers proviennent des joints, cette absence d'accessoires réduit le risque de rappel de l'installateur. Pour le propriétaire de la maison vous gagnez le coup de fil à l'installateur (pas vraiment d'argument intelligent dans le document original).
Est ce que le PER peut jouer sur les factures d'énergie et d'eaux.
Oui. Le système peut réduire la consommation d'eau et d'énergie de la maison. Il y a (aurait) moins de longueur de tuyau entre la source d'eau chaude et les robinets que dans des systèmes traditionnel. Le temps d'attente pour l'eau chaude est ainsi réduit (???) ce qui permet de moins la gaspiller.
Quelle est l'espérance de vie d'une installation en PER ?
Le système est destiné et testé pour durer au moins aussi longtemps que les autres systèmes comme le CPVC et le cuivre.
Comment s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans une installation en PER.
On peut utiliser les système traditionnels de mise en pression des réseaux pour cela.
Est-ce que la dilatation / rétraction du PER à la chaleur est un problème ?
Non. Bien que le PER soit plus sensible que les autres matériaux sur ce sujet. Le jeu ainsi que la manière de disposer les tuyaux permettent de compenser facilement ce problème (cela peut donc être un problème si le système est mal installé).
Est-ce que le PER se rompt quand il gèle ?
Le tuyau ne rompt pas quand l'eau qui est à l'intérieur gèle. Il accompagne la dilatation de l'eau qui gèle. Cela dit aucun système de plomberie n'est garanti contre la rupture due au gel (ndt : c'est contradictoire avec ce qui vient d'être dit) et il faut donc suivre les mêmes prescriptions d'installation que pour les autres systèmes (profondeur d'enfouissement, isolation, calfeutrages...).
Comment dégeler un tuyau en PER ?
Quand l'eau gèle dans un tuyau on peut le dégeler en utilisant un sèche cheveux un linge humide chaud ou un ruban chauffant. Il faut cependant faire attention de ne pas chauffer le tuyau au delà de la température qui est indiquée (lire les information imprimées sur les tuyaux). Note : j'ai complété cette "étude" par un petit article sur comment dégeler les tuyaux d'arrivée d'eau.
Est-ce que l'on peut coller les tubes en PER.
Non. Les tubes en PER ne peuvent pas être collés ou assemblés par fusion. Il faut utiliser des raccords adaptés (raccord à visser, à compression ou à sertir).
Quelques éléments de vocabulaire en anglais.
Creep deformation : fluage
hydronic radiant heating system
scale buildup : couche d'oxydation
slab : dalle
concrete : béton
to be sleeved : passer dans un manchon
coil : rouleau, bobine
fitting : branchement, adaptateur, raccord
manifold : tubulure
utility-cost :
fixture : installation
thaw : fonte
copper : cuivre
Réaliser le montage de canalisations d’alimentation d’eau sans soudure, donc sans chalumeau est l’idéal du bricoleur comme du plombier. Avec le PER (polyéthylène réticulé), il trouve un matériau d’intérieur compétitif, en grande longueur (peu de raccord), fiable (ne retient pas le calcaire), flexible (évite les T de raccordement), adapté aux fortes températures mais craignant les UV (gaine de protection). Et très peu d’accessoires.
Matériel nécessaire :
• Cutter
• Scie à métaux • Clé à molette
• Clé mâle à 6 pans pour 3 formats (fournie)
1. Effectuez au cutter une coupe bien perpendiculaire sur le tuyau d’alimentation (ici, celui d’eau froide qui est bleu. Celui d’eau chaude est rouge).La même coupe peut être effectuée à la scie à métaux Vous couperez la gaine de la même façon mais en prenant bien soin de ne pas attaquer le tuyau intérieur.
2. Après avoir enfilé sur le tuyau, l’écrou de serrage et la bague que vous positionnez à 1 mm du bord, introduisez l’insert, support du joint en le tournant : son pas de vis doit prendre à l’intérieur du tuyau.
3. Introduisez dans le corps de l’insert la clé six pan livrée avec le matériel et vissez l’insert jusqu’au raz du tuyau. Vérifiez que la bague extensible n’a pas bougé.
4. L’insert mis en place, permet de raccorder de façon parfaitement étanche grâce à son joint, le tuyau à tout accessoire. Une clé à molette est le seul outil nécessaire.

5. Il s’agit ici d’une sortie de canalisation de 16 de diamètre (douche, baignoire) appelant la pose d’un robinet. La carapace en plastique dur est vissée sur le support pour une canalisation apparente mais elle peut aussi être traversante, venant d’une cloison ou d’une pièce voisine. Elle existe également en double.
6. La gamme d’accessoires comprend des gabarits de soutien équipés d’un niveau, pour alimentation double de baignoire ou de douche et des nourrices à trois ou quatre sorties.